...线制和三相五线制是分别指的是
TT系统TN系统IT系统
对吗?
答:
TT
TN
IT
供电系统是按中性点接地N、公共保护线PE、保护中性线PEN结线不同而分别命名的。
TT系统
指的是三相四线,中性点直接接地,设备分接PE线。也就是设备外壳直接接地。对变压器,TT、TN-S中性点接地方式相同,比如用扁钢将变压器外壳接到【总接地装置】上,变压器的N排也与之连接(可以有不同做法...
接地
系统
的分类
答:
根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即
TT
、
TN
和
IT
系统,分述如下。 (1)TT 方式供电系统 TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。第一个符号T 表示
电力系统
中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接...
接地
系统TN
、
TT
、
IT
是什么的缩写
答:
TT系统
通常适用于农村公用低压
电力
网.
TN系统
(TN系统又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S三种)主要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网.TI没查着。貌似不是缩写啊。
[讨论]什么是
TT
、
IT
、
TN
-C、TN-C-S、TN-S?
答:
TT系统
中的所有设备的外露可导电部分均各自经PE线单独接地;
IT系统
的所有设备的外露可导电部分也都各自经PE线单独接地,它与TT系统不同的是,其电源中性点不接地或经1000欧阻抗接地,且通常不引出中性线;
TN系统
中的所有设备的外露可导电部分均接公共保护线(PE线)或公共的保护中性线(PEN线),如果...
电气
it系统
i和t分别是什么意思
答:
I 表示电源侧不接地或经高阻抗接地 T 表示电器设备金属外壳接地
IT系统
是国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,使用两个字母代号表示
TN
,
TT
和IT。 IT系统与大地间不直接连接,电气装置的外露可导电部分通过保护接地线与接地极连接。在lT系统内:电气装置带电导体与地绝缘,或电源的中性点经高阻抗...
TN
-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统、
TT系统
,
IT系统
这其中的英文字母是什...
答:
T-来自法文Terre,接地的意思,等同于earth I- isolated N-neutral C-combined S-separated 第一个字母表示
系统
中性点接地与否;第二个字母表示裸露导电部件接地方法(保护接地),肯定要接地的,所以是接地方法问题,而不是接与不接。
低压配电
IT系统
、
TT系统
、
TN系统
简介
答:
回答:低压配电系统的接地方式根据现行的国家标准《电压配电设计规范》,低压配电系统有三种接地形式,即
IT系统
、
TT系统
、
TN系统
。(1)第一个字母表示电源端与地的关系:T-电源端有一点直接接地I-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。(2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:T-电...
TN
-C .TN-S. TN-C-S.
TT
.
IT电力系统
各适用什么环境场所
答:
原理如下:当系统发生单相短路故障时,
TN系统
相当于直接接地,不经过电源侧的接地电阻,回路阻抗小;
TT系统
回路相当于经过电源侧接地电阻,回路阻抗较大;
IT系统
因电源侧不接地或者经高阻抗接地,因此回路阻抗最大。(1)TN-C系统正常工作时,PEN线上有不对称负荷电流通过,可能有三次谐波电流通过,在PEN...
低压配电的接地方式有哪几种
答:
根据iec规定的各种保护接地方式的术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为
tt系统
、
tn系统
、
it系统
.其中tn系统又分为tn-c、tn-s、tn-c-s系统.下面对各种供电系统做扼要的介绍。1、tt方式接地供电系统 tt接地方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称tt系统。第一个...
接地
系统
分为几大类?
答:
接地保护系统:
IT系统
、
TT
系统、
TN
系统 低压配电接地系统分为IT系统、TT系统、TN系统三种形式。我国
电力系统
的中性点运行方式主要有:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地、中性点经电阻或电抗接地。其中中性点经阻抗接地按接地电流大小又分经高阻抗接地和低阻抗接地。目前在我国,330KV和...